三相电零线电流如何计算?三相电零线电流过大如何处理

图1 三相三线、四线和五线图1、三相电零线电流的计算方法无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积,可利用三相平衡时零线没有电流来计算。

如果A、B相的负载是相同的,那么在C相接上相同的负载零线将没有电流,由于实际C相没有接负载,那么缺少C相的电流来平衡A、B相产生的零线电流,即现在的零线电流数值等于C相接相同负载时的电流而方向相反。比如在纯电阻5KW负载时:零线电流=5KW/220V=22.73A比如15KW的三相负荷选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
15KW的三相负荷分位单相每相就是5KW额定电流I=P/UcosΦ=5/0.22/0.8=28A如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
显然,同样的负荷,用三相、单相计算,电流都是一样的,用线也是一样的。
- 三相电零线电流过大怎么办在常见的三相电的使用中,三相电零线电流是会出现过大的,当然也只有在三相负荷平衡的时候,总的零线没有电,当三相负荷不平衡时,电流偏向严重,总零线上的电流。