2019年变电运行岗位技能考试题库
1.基尔霍夫第二定律是:沿任一回路环绕一周,回路中各电位升之和必定等于各电位降之和()
A、正确
B、错误
答案:A
2.线圈中通入直流电流,进入稳定状态后会产生自感电动势()
A、正确
B、错误
答案:B
3.三相输电线的相线与中线间的电压叫线电压;三相输电线的相线之间的电压叫相电压()
A、正确
B、错误
答案:B
4从能量的观点来看,电源就是其他形式的能转化为电能的装置()
A、正确
B、错误
答案:A
5.一段直导线在磁场中运动,导线两端一定产生感生电动势()
A、正确
B、错误
答案:B
6.导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少()
A、正确
B、错误
答案:A
7.当电压不变时,电路中并联电阻越多,总电阻就越大,总电流就越小()
A、正确
B、错误
答案:B
8.市用照明电的电压为220V,这是指电压的有效值,它的最大值为311V。
A、正确
B、错误
答案:A
9.在串联谐振电路中,电感和电容上的电压数值相等,方向相反。
A、正确
B、错误
答案:A
10.电容器在充电和放电过程中,充放电电流与电容器两端电压的变化率成正比。
A、正确
B、错误
答案:A
11.外母线接头易发热的原因有。
A、经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀,使母线接头加速氧化;
B、接头容易被腐蚀,接触电阻增大,温度升高;
C、接头表面污秽受潮后,绝缘电阻下降,温度升高;
D、当负荷电流过大时,使得母线接头发热,温度升高。
答案:AB
12.电流互感器接线方式有。
A、使用一个电流互感器的单相接线;
B、使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;
C、使用三个电流互感器三相Y形、三相△接线;
D、使用三个电流互感器零序接线。
答案:ABCD
13.电力避雷器按结构分。
A、管型避雷器;
B、阀型避雷器;
C、ZnO避雷器;
D、架空避雷线。
答案:ABC
14.自动补偿的消弧线圈主要有。
A、调气隙式;
B、调匝式;
C、偏磁式;
D、调可控硅式。
答案:ABC
15.电容器发生下列情况时应立即退出运行。
A、套管闪络或严重放电;
B、接头过热或熔化;
C、外壳膨胀变形;
D、内部有放电声及放电设备有异响。
答案:ABCD
16.中性点电抗器在情况下会有电流通过。
A、系统接地;
B、三相电压不平衡;
C、并联电抗器三相参数不一致;
D、电压中含有五次谐波。
答案:ABC
17.纵联保护一般采用哪几种通信通道()。
A、电力线载波通道;
B、微波通道;
C、光纤通道;
D、导引线通道。
答案:ABCD
18.自动重合闸的起动方式有()。
A、断路器位置不对应起动方式;
B、断路器位置对应起动方式;
C、保护跳闸起动方式;
D、装置起动方式。
答案:AC
19.综合重合闸一般有几种工作方式()。
A、综合重合闸方式;
B、三相重合闸方式;
C、单相重合闸;
D、停用重合闸方式。
答案:ABCD
20.继电保护高频通道工作方式有()
A、故障启动发信方式;
B、长期发信方式;
C、移频方式;
D、停用方式。
答案:ABC
21.串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。
答案:错误
22.电气设备动稳定电流是表明断路器在最大负荷电流作用下,承受电动力的能力。
答案:错误
23.变压器的短路电压百分数,实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
答案:正确
24.断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是故障切除的时间。
答案:正确
25.断路器动稳定电流是表明断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流。
答案:正确
26.当电压互感器内部故障时,可以采用取下电压互感器高压熔丝或直接拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感器。
答案:错误
27.自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。
答案:正确
28.当系统中发现单相接地时,由于电压不平衡,距离保护中断线保护继电器会动作,将距离保护闭锁。
答案:错误
29.SF6气体在电弧作用下会产生氟气。
答案:错误
30.新投运电容器组应进行5次合闸冲击试验。
答案:错误
31.恶性误操作包括以下情况:
A、带负荷拉(合)隔离刀闸
B、带电挂(合)接地线(接地刀闸)
C、带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸)
D、擅自解五防闭锁
答案:ABC
32.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,处罚是。
A、责令限期改正
B、逾期未改正的,责令停产停业
C、罚款
D、追究刑事责任
答案:AB
33.对所管辖区域内和区域外的所有危害进行识别,并对识别的危害确定其名称、类别和危害信息描述。危害类别包括: 。
A、安全危害
B、物理危害
C、人机工效危害
D、设备危害
答案:BC
34.对认定的应急事件制定应急预案并明确职责,应急预案至少应包括以下类别:。
A、大面积停电
B、气象灾害
C、恐怖事件
D、较大、重大及特大人身伤亡事故
答案:ABCD
35.国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查组应履行的职责。
A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
B、认定事故的性质和事故责任
C、提出对事故责任者的处理建议
D、总结事故教训,提出防范和整改措施以及提交事故调查报告
答案:ABCD
36.安全生产方针体现的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺,为企业安全生产管理提供方向。
A、安全生产
B、职业健康
C、环境
D、人机工效
答案:ABC
37.安全生产风险管理体系的主要核心是。
A、目标化管理
B、系统化管理
C、规范化管理
D、职能化管理
答案:BC
38.实施风险管理体系是安全生产管理的,是实现安全生产风险可控在控的。
A、有效措施
B、有效手段
C、创新
D、途径
答案:BC
39.针对区域的功能和类别识别划线的区域,识别要考虑:。
A、生活区
B、工作区与非工作区
C、堆放与非堆放区
D、限制与非限制区
答案:BC
40.企业开展的风险评估类别包括:。
A、基准风险评估
B、基于问题的风险评估
C、持续的风险评估
D、设备缺陷风险评估
E、SEP法
答案:ABC
41.电气设备外壳接地属于。
A、工作接地
B、防雷接地
C、保护接地
D、大接地
答案:C
42.电流速断保护。
A、能保护线路全长
B、 不能保护线路全长
C、 有时能保护线路全长
D、 能保护线路全长并延伸至下一段
答案:B
43.在微机型保护中,控制电缆。
A、无须接地
B、两端接地
C、靠控制屏一端接地
D、 靠端子箱一端接地
答案:B
44.气体保护是变压器的。
A、主后备保护
B、 内部故障的主保护
C、 外部故障的主保护
D、 外部故障的后备保护
答案:B
45.继电保护的“三误”是。
A、误整定、误试验、误碰
B、 误整定、误试验、误接线
C、 误接线、误碰、误整定
D、 误接线、误试验、误碰
答案:C
46.用兆欧表对电气设备进行绝缘电阻的测量,主要是。
A、主要是检测电气设备的导电性能
B、主要是判别电气设备的绝缘性能
C、主要是测定电气设备绝缘的老化程度
D、主要是测定电气设备的耐压
答案:B
47.对SF6断路器进行充气时,容器及管道必须干燥,工作人员必须。
A、戴手套和口罩
B、 戴手套
C、戴防毒面具
D、什么都不用
答案:A
48.大气过电压是由于引起。
A、刮风
B、 下雨
C、浓雾
D、 雷电
答案:D
49.根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是。
A、断路器
B、 负荷开关
C、隔离开关
D、电力电路开关
答案:A
50.过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是。
A、不应动作于跳闸
B、 动作于跳闸
C、发出信号
D、 不发出信号
答案:A
51.保护线路发生三相短路,在理想情况下,相间距离保护感受的阻抗接地距离保护感受的阻抗。
A、大于
B、相等
C、小于
D、无法确定
答案:B
52.为了使方向阻抗继电器工作在状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。
A、最有选择
B、最灵敏
C、最快速
D、最可靠
答案:B
53.距离保护阻抗元件的阻抗值是接入该元件的与的比值,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。
A、电压
B、电流
C、电阻
D、电感
答案:AB
54.阻抗继电器中接入第三相电压,是为了防止保护安装处反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作。
A、正确
B、错误
答案:A
55.综合重合闸的动作行为是。
A、单相故障保护跳单相,重合闸合单相,永久性故障保护再跳单相,重合闸不再重合
B、单相故障保护跳单相,重合闸合单相,永久性故障保护再跳三相,重合闸不再重合
C、两相相间故障保护跳二相,重合闸合二相,永久性故障保护再跳三相,重合闸不再重合
D、瞬时性故障,重合闸合才动作,永久性故障重合闸不会动作
答案:B
56.不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序II段,,接入重合闸端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。
A、N
B、M
C、R
D、Q
答案:B
57.能躲开非全相运行的保护,如:,接入重合闸N端,这些保护在单项跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行。
A、高频保护
B、零序I段(定值较大时)
C、零序III段(时间较长时)
D、零序IV段
答案:ABC
58.不启动重合闸的保护、接入重合闸后加速保护,R端跳闸后不需进行重合。
A、正确
B、错误
答案:A
59.一个线圈的自感与无关。
A、匝数
B、尺寸
C、有无铁芯
D、外加电压
答案:D
60.自感系数的大小与下列有关。
A、电流大小
B、电压大小
C、电流变化率
D、线圈自身结构及材料性质
答案:D
61.超范围闭锁式方向纵联保护采用跳闸位置停信措施的作用是。
A、故障发生在断路器和电流互感器之间时,可使对侧保护快速动作跳闸
B、本侧I段范围内发生短路故障时,可使对侧保护快速动作跳闸
C、手合到故障线路时,可使对侧保护快速动作跳闸
D、方便通道交换试验
答案:B
62.某单回输电线路A相瞬时故障,两侧保护动作跳A相开关,线路转入非全相运行,当两侧保护取用线路侧TV时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是。
A、两侧的零序方向元件肯定不动作
B、两侧的零序方向元件的动作情况,视传输功率方向-传输功率大小而定-可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态
C、两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态、或两侧均处不动作状态,这与非全相运行时的系统综合零序阻抗、综合正序阻抗相对大小有关
D、两侧的零序方向元件肯定动作
答案:C
63.线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为。
A、保护有死区
B、保护相继动作
C、保护不正确动作
D、保护既存在相继动作又存在死区
答案:B
64.断续键控收发信机应设有外部控制发信机发信或停信的回路,以便本侧保护动作后使对侧保护。
A、停止发信
B、加速动作跳开断路器
C、起动发信
D、闭锁母差
答案:B
65.在220kV大接地电流系统中,当同塔双回线中的一回线检修并在其两侧接地时,若双回线中运行的那一回线路发生接地故障,则停电检修线路中零序电流。
A、一定流过
B、一定不流过
C、很可能流过
D、无法确定是否流过
答案:A
66.高频闭锁方向保护启动发信后,在判断为外部故障时。
A、两侧立即停信
B、两侧继续发信
C、正方向一侧继续发信,反方向一侧停信
D、正方向一侧停信,反方向一侧继续发信
答案:D
67.在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流。
A、超前零序电压90°
B、滞后零序电压90°
C、和零序电压同相位
D、滞后零序电压45°
答案:B
68.双母线差动保护的复合电压闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是。
A、断路器失灵保护原理不完善
B、断路器失灵保护选择性能不好
C、防止断路器失灵保护误动作
D、为了其他三种原因
答案:C
69.超范围纵联保护可保护本线路全长的。
A、100%
B、115%~120%
C、2
D、80%~85%
答案:A
70.欠范围纵联保护可保护本线路全长的。
A、100%
B、115%~120%
C、50%~60%
D、80%~85%
答案:A
71.误合上隔离开关后()再行拉开,合闸操作时即使发生电弧,也()将隔离开关再次拉开。
A、禁止、允许
B、禁止、禁止
C、允许、禁止
D、允许、允许
答案:B
72.手动拉开隔离开关开始时应(),当触头刚刚分开的时刻应迅速拉开,然后检查动静触头断开是否到位。
A、迅速果断
B、慢而谨慎
C、果断
D、谨慎
答案:B
73.在进行开关柜停电操作时,停电前应首先检查指示正常,证明其完好性。
A、断路器
B、带电显示装置
C、接地刀闸
D、仪表
答案:B
74.开关柜断路器在工作位置时,就地进行分合闸操作。
A、能
B、允许
C、特殊情况可以
D、严禁
答案:D
75.手车开关每次推入柜内后,应保证。
A、隔离插头接触良好和机械闭锁可靠
B、手车到位、机械闭锁可靠
C、手车到位、隔离插头接触良好和机械闭锁可靠
D、手车到位、隔离插头接触良好
答案:C
76.开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“”的标示牌。
A、止步,高压危险!
B、在此工作!
C、禁止合闸,有人工作!
D、禁止合闸,线路有人工作!
答案:A
77.手车分为工作位置、试验位置和检修位置三种位置,手车停留在以上三种位置以外的其它过渡位置.
A、允许
B、 禁止
C、特殊情况可以
D、应把
答案:B
78.手车推入、拉出操作前,应将车体位置摆正,认真检查机械联锁位置正确方可进行操作;强行操作。
A、允许
B、禁止
C、特殊情况可以
D、应进行
答案:B
79.开关柜内断路器操作方式选择开关处于状态时置于“远方”位置,其余状态时置于“就地”位置。
A、运行、热备用
B、 运行、热备用、冷备用
C、运行、热备用、冷备、检修
D、热备用、冷备、检修
答案:A
80.拉出、推入手车之前应检查断路器在。
A、运行位置
B、合闸位置
C、分闸位置
D、检修位置
答案:C
81.电容器在充电过程中,其。
A、充电电流不能发生变化
B、两端电压不能发生突变
C、储存能量发生突变
D、储存电场发生突变
答案:B
82.对于同一电容器,两次连续投切中间应断开时间以上。
A、5min
B、10min
C、30min
D、60min
答案:A
83.电容器故障跳闸后应巡视检查外熔断器、是否完好
A、放电回路
B、电抗器
C、电缆
D、避雷器
答案:ABCD
84.对于干式空心电抗器,在运行中或拉开后经常会听到“咔咔”声,这是电抗器由于胀冷缩 而发出的声音,可利用红外检测是否有发热,利用紫外成像仪检测是否有放电,必要时联系检修人员处理
A、正确
B、错误
答案:A
85.变压器高压侧与系统断开时,由中压侧向低压侧送电,变压器高压侧的中性点应保持可靠。
A、断开
B、接地
C、接触
D、检修
答案:B
86.气温较高时,应对主变压器等重载设备进行;应增加红外测温频次,及时掌握设备发热情况
A、例巡
B、标巡
C、特巡
D、专业化巡视
答案:C
87.拉、合消弧线圈刀闸前检查中性点电流、电压正常A)。
A、A5
B、8
C、10
D、15
答案:C
88.变压器过励磁主要是因为以下原因造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和。
A、电压升高
B、电压下降
C、频率下降
D、频率升高
答案:AC
89.装卸站用变压器高压熔断器,应,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
A、戴护目眼镜
B、戴绝缘手套
C、穿绝缘靴
D、穿屏蔽服
答案:AB
90.线路两侧高频保护停用操作的配合原则是:由跳闸改停用时,。
A、先一侧改信号,对侧改停用
B、先对侧改停用
C、再将本侧改停用
D、先本侧改停用
答案:AC
91.简述外桥接线主要方式特点有()
A、外桥接线,桥臂置于线路断路器的内侧
B、正常运行时线路停送电操作方便。
C、正常运行时变压器停送电操作方便。
D、适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常切换的场合
答案:C
解析:电气主接线基本形式
92.内桥接线主要方式特点不正确的是()
A、内桥接线,桥臂置于线路断路器的内侧
B、正常运行时线路停送电操作方便。
C、正常运行时变压器停送电操作方便。
D、适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常切换的场合
答案:C
解析:电气主接线基本形式
93.双母线接线主要优点是()
A、切换运行方式时,操作过程比较复杂容易造成误操作。
B、检修任一回路断路器时,该回路仍需停电或短时停电
C、母线隔离开关数量较多,配电装置结构复杂、占地面积和投资大。
D、运行方式灵活
答案:D
解析:电气主接线基本形式
94.在中性点不接地系统中,发生单相金属性接地时,相与相之间的电压()。
A、等于零
B、升高为线电压
C、不变
D、不一定
答案:C
解析:电力系统中性点运行方式
95.变压器铁芯的接地必须是()接地
A、一点
B、二点
C、三点
D、不接地点
答案:A
解析:变压器结构及原理
96.变压器的呼吸器所起的作用是()。
A、用以清除变压器中油的水分和杂质
B、用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气
C、用以清除所吸人空气中的杂质和水分
D、以上任一答案均正确
答案:C
解析:变压器结构及原理
97.高压断路器铭牌上标注的额定电流是指断路器的()。
A、长期允许运行电流的有效值
B、长期允许运行电流的峰值
C、短路情况下允许通过的最大电流
D、短路情况下允许开断的最大电流
答案:A
解析:断路器结构及原理
98.电流互感器相当于()。
A、电压源
B、电流源
C、受控源
D、负载
答案:B
解析:电流互感器结构及原理
99.变电站母线上装设避雷器是为了()。
A、防止直击雷
B、防止反击过电压
C、防止雷电行波
D、防止雷电流
答案:C
解析:避雷器结构及原理
100.断路器液压操动机构在()应进行机械闭锁
A、压力表指示零压时
B、断路器严重渗油时
C、压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时
D、液压机构打压频繁时
答案:C
解析:断路器结构及原理
101.事故处理时,错误的是()
A、应严格执行发令、复诵、记录、录音和汇报制度
B、必须使用统一的调度术语和操作术语
C、先自行处理,然后再汇报调度
D、汇报内容应简明扼要
答案:C
解析:事故处理基本原则及处理步骤
102.若因系统原因一时无法进行单相接地处理或无法将接地设备切除的情况下,允许35kV系统带接地继续运行,但不得超过()小时。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案:B
解析:线路故障跳闸主要原因
103.有带电作业的线路故障跳闸后,有关强送电说法正确的是()
A、工作负责人未向调度提出要求故障跳闸后不得强送者,也不可以进行强送。
B、未得到工作负责人的同意,调度员可以对线路强送一次
C、线路带电作业要求停用线路重合闸或故障跳闸后不得强送电者,工作负责人可继续进行工作
D、联络线跳闸后,在强送成功进行合环时应确保不会造成非同期合闸的可能。
答案:D
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
104.当遇到()情况时,未经变电站、线路现场检查确认,不允许对故障跳闸线路进行试(强)送
A、线路全部是架空线路
B、判断故障可能发生在站内
C、判断故障可能发生在站外
D、对故障跳闸线路试(强)送时优先采用就地操作方式
答案:B
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
105.强送端的选择,除考虑线路正常送电注意事项外,还应考虑()
A、一般宜从距离故障点近的一端强送
B、可以在振荡中心和附近进行强送
C、避免在单机容量为100万千瓦及以上大型机组所在母线进行强送
D、220千伏馈供线路宜从送端强送。
答案:D
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
106.强送的定义是()。
A、设备带标准电压但不接带负荷
B、对设备充电并带负荷
C、设备因故障跳闸后,未经检查即送电
D、设备因故障跳闸后经初步检查后再送电
答案:C
解析:事故处理基础知识
107.对于220kV线路高频闭锁保护,引入其他保护动作停信的作用是()。
A、防止TV断线保护误动
B、防止TV断线保护拒动
C、确保对侧高频闭锁保护正确动作
D、防止对侧高频闭锁保护误动作
答案:C
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
108.220千伏线路强送电准则:对故障为()者,一般不宜强送。
A、单相接地
B、两相短路
C、三相短路
D、两相或三相短路
答案:D
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
109.超范围闭锁式方向纵联保护采用跳闸位置停信措施的作用是()。
A、故障发生在断路器和电流互感器之间时,可使对侧保护快速动作跳闸
B、本侧I段范围内发生短路故障时,可使对侧保护快速动作跳闸
C、手合到故障线路时,可使对侧保护快速动作跳闸
D、方便通道交换试验
答案:B
解析:线路故障处理一般原则及检查处理步骤
110.线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为()。
A、保护有死区
B、保护相继动作
C、保护不正确动作
D、保护既存在相继动作又存在死区
答案:B
解析:事故处理基础知识
111.双母线接线主要优点有哪些?
A、检修母线不影响正常供电。
B、工作母线故障时,所有回路短时停电并能迅速恢复供电。
C、便于扩建
D、运行方式灵活
答案:ABCD
解析:电气主接线基本形式
112.双母线接线主要缺点有哪些:
A、切换运行方式时,操作过程比较复杂容易造成误操作。
B、检修任一回路断路器时,该回路仍需停电或短时停电
C、母线隔离开关数量较多,配电装置结构复杂、占地面积和投资大。
D、运行方式灵活
答案:ABC
解析:电气主接线基本形式
113.内桥接线主要方式特点有
A、内桥接线,桥臂置于线路断路器的内侧
B、正常运行时线路停送电操作方便。
C、正常运行时变压器停送电操作方便。
D、适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常切换的场合
答案:ABD
解析:电气主接线基本形式
114.简述外桥接线主要方式特点有
A、外桥接线,桥臂置于线路断路器的内侧
B、正常运行时线路停送电操作方便。
C、正常运行时变压器停送电操作方便。
D、适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合
答案:CD
解析:电气主接线基本形式
115.我国电力系统常见的中性点运行方式可分为
A、中性点不接地
B、经消弧线圈接地
C、中性点直接接地
D、中性点经低阻抗接地。
答案:ABCD
解析:电力系统中性点运行方式
116.与双绕组变压器相比,自耦变压器有缺点:
A、短路阻抗小,短路电流较大
B、运行方式和过电压保护比较复杂
C、在额定容量相等的情况下,节省材料、成本较低
D、在额定容量相等的情况下,损耗减小,效率较高
答案:AB
解析:变压器
117.与双绕组变压器相比,自耦变压器有优点:
A、在额定容量相等的情况下,自耦变压器体积小、重量轻,便于运输和安装
B、在额定容量相等的情况下,节省材料、成本较低
C、在额定容量相等的情况下,损耗减小,效率较高
D、短路阻抗小,短路电流较大
答案:ABC
解析:变压器
118.油浸式电力变压器一般由等组成
A、铁芯
B、绕组
C、油箱
D、外围附件
答案:ABCD
解析:变压器
119.变压器油箱的作用
A、是保护变压器器身的外壳
B、是变压器外部结构件的装配骨架
C、是盛装变压器油的容器。
D、散热
答案:ABCD
解析:变压器
120.简述变压器储油柜的主要作用是
A、多装油
B、对本体补充变压器油
C、减小了变压器油与空气的接触面
D、散热
答案:BC
解析:变压器
121.主变并列运行的条件包括()
A、接线组别相同
B、档位一致
C、短路电压相等
D、电压比相等
答案:ACD
解析:500kV变电站通用运行规程
122.双母线并列运行时进行的倒排操作(简称热倒),必须先检查()在合位,并将母联开关改为非自动,压变二次联络开关应合上;
A、母联开关
B、母联两侧闸刀
C、主变开关
D、主变开关两侧闸刀
答案:AB
解析:500kV变电站通用运行规程
123.倒排操作后,应检查()
A、微机母差保护屏的一次结线方式指示是否与实际对应
B、有无差流回路异常信号
C、二次回路应与一次结线相对应
D、对于GIS设备,倒排操作前后应检查母联开关三相电流是否平衡
答案:ABCD
解析:500kV变电站通用运行规程
124.利用同期装置进行合环操作,应符合以下条件()
A、合环两端电压、相位一致
B、合环两端电压差一般不超过10%,最大不超过20%
C、合环断路器两端电压相角差不大于20度
D、合环后应检查断路器表计应有负荷指示
答案:ABCD
解析:500kV变电站通用运行规程
125.对非“六统一”配置的微机保护,220kV线路重合闸停用时,应()
A、将“沟通三跳”压板投入
B、将重合闸切换开关切至“停用”位置
C、并退出合闸出口压板
D、将“沟通三跳”压板退出
答案:ABC
解析:500kV变电站通用运行规程
126.变压器本体保护应加强防雨、防震措施,户外布置的()应加装防雨罩。
A、压力释放阀
B、气体继电器
C、油流速动继电器
D、调压机构箱
答案:ABC
解析:500kV变电站通用运行规程
127.220kV母线保护涉及到的断路器失灵保护采用“六统一”类型时()
A、失灵保护由线路保护或元件保护装置跳闸接点启动母差保护中失灵保护
B、母差保护失灵启动电流判别, 由外部失灵启动装置启动母差保护中失灵保护
C、电流判别及失灵逻辑由母差保护自身完成
D、断路器失灵保护具有独立的复合电压闭锁元件
答案:ACD
解析:500kV变电站通用运行规程
128.母线一次运行接线与母差投运方式相适应。母线闸刀操作后,应检查母差屏上闸刀指示位置与一次是否一致;不一致时应()
A、用强制切换开关使之对应
B、并通知检修人员检查辅助接点
C、汇报调度
D、将母线申请检修
答案:AB
解析:500kV变电站通用运行规程
129.母联的母差电流回路断线,会()。
A、不会影响保护对区内、区外故障的判别
B、会影响保护对区内、区外故障的判别
C、失去对故障母线的选择性
D、不会失去对故障母线的选择性
答案:AC
解析:500kV变电站通用运行规程
130.220kV线路一般按照双重化原则配置两套全线速动微机线路保护,包括()。
A、光纤差动或高频保护
B、距离保护
C、零序保护
D、自动重合闸装置
答案:ABC
解析:500kV变电站通用运行规程
131.变压器励磁涌流含有明显的非周期分量电流,波形偏于时间轴一侧。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:励磁涌流具有如下特点:(1)涌流数值很大,含有明显的非周期分量电流,波形偏于时间轴一侧;(2)励磁涌流并非正弦波,波形呈尖顶状,且波形是间断的,且间断角很大;(3)含有明显的高次谐波电流分量,其中二次谐波电流分量尤为明显;(4)在同一时刻三相涌流之和近似等于零;(5)励磁涌流是衰减的。
132.变压器励磁涌流并非正弦波,波形呈尖顶状,且波形是间断的,且间断角很大。
A、正确
B、错误
答案:A
133.变压器励磁涌流含有明显的高次谐波电流分量,其中二次谐波电流分量尤为明显。
A、正确
B、错误
答案:A
134.变压器励磁涌流含有明显的高次谐波电流分量,其中三次谐波电流分量尤为明显。
A、正确
B、错误
答案:B
135.变压器励磁涌流在同一时刻三相涌流之和近似等于零、励磁涌流是衰减的。
A、正确
B、错误
答案:A
136.变压器励磁涌流含有大量零序分量,但励磁涌流是衰减的。
A、正确
B、错误
答案:B
137.变压器差动速断保护元件,不经励磁涌流判据、激磁判据、TA饱和判据的闭锁,只要差电流大于电流定值就立即跳闸。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:当变压器内部严重故障TA饱和时,TA二次电流中含有大量的谐波分量,可能会使励磁涌流判别元件动作,闭锁差动保护或使差动保护延缓动作,严重损坏变压器。为克服上述缺点,设置差动速断保护元件,不经励磁涌流判据、激磁判据、TA饱和判据的闭锁,只要差电流大于电流定值就立即跳闸
138.变压器差动速断保护元件,经励磁涌流判据后,迅速跳开变压器各侧开关。
A、正确
B、错误
答案:B
139.变压器复合电压过流保护,由复合电压元件、过电流元件及时间元件构成,作为被保护设备及相邻设备相间短路故障的后备保护。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:复合电压过流保护,由复合电压元件、过电流元件及时间元件构成,作为被保护设备及相邻设备相间短路故障的后备保护。保护的接入电流为变压器本侧TA二次三相电流,接入电压为变压器本侧或其他侧TV二次三相电压。对于微机型保护,可以通过软件方法将本侧电压提供给其他侧使用,这样就保证了变压器任意某侧TV有检修时,仍能使用复合电压过流保护。
140.变压器复合电压过流保护,由复合电压元件、过电流元件及时间元件构成,作为主变压器后备保护,不作为相邻设备相间短路故障的后备保护。
A、正确
B、错误
答案:B
141.正常运行时要求220kV母差保护差流大于0.05A时将发出母差流变差流告警信号。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:正常运行时要求220kV母差保护大、小差不平衡电流应小于0.05A,若因负荷增大等原因而使差流大于0.05A时将发出母差流变差流告警信号。
142.正常运行时要求220kV母差保护大差差流大于0.05A时将发出母差流变差流告警信号,小差差流大于0.05A不发信号。
A、正确
B、错误
答案:B
解析:正常运行时要求220kV母差保护大、小差不平衡电流应小于0.05A,若因负荷增大等原因而使差流大于0.05A时将发出母差流变差流告警信号。
143..母差保护互联操作有两种方式,即自动与手动。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:互联操作有两种方式:自动与手动。
144.母联开关流变断线时发母差保护互联信号。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:母联开关流变断线时发母差保护互联信号。
145.母联开关跳闸后发母差保护互联信号。
A、正确
B、错误
答案:B
解析:母联开关流变断线时发母差保护互联信号。
146.母联开关及两侧闸刀合上后,即为母差保护的互联方式。
A、正确
B、错误
答案:B
解析:投入母差保护上互联压板、某间隔两副母线闸刀均合上、母联开关流变断线时,母差保护互联。
147.母差保护互联方式即单母方式。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:热倒母线操作,将Ⅰ母、Ⅱ母母差互联,即改为单母方式。
148.主变过负荷后闭锁有载调压。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:主变过负荷后闭锁有载调压。
149.主变保护发过负荷信号时,主变各侧或单侧超负荷。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:主变保护发过负荷信号,主变各侧或单侧超负荷
150.主变各侧均过负荷时,主变保护发过负荷信号。
A、正确
B、错误
答案:B
解析:主变保护发过负荷信号,主变各侧或单侧超负荷
151.本规程适用于在海拔,交流10kV~1000kV、直流±500kV~±800kV的高压架空电力线路、变电站电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。
A、 1500m及以下
B、 1500m以下
C、 1000m及以下
D、 1000m以下
答案:C
152.带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:330kV片。
A、 16.0
B、 14.0
C、 12.0
D、 10.0
答案:A
153.用户管辖的线路要求停电时,应得到的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。
A、 用户工作负责人
B、 用户工作票签发人
C、 用户单位主管领导
D、 用户停送电联系人
答案:D
154.设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在。
A、 上风侧
B、 下风侧
C、 设备上方
D、 设备下方
答案:A
155.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与联系,值班调控人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。
A、 运维人员
B、 调控人员
C、 工作票签发人
D、 工区领导
答案:B
156.线路停电检修工作结束时,应得到的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
A、 工作负责人(包括用户)
B、 工作许可人
C、 工作票签发人
D、 工区领导
答案:A
157.带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:110kVm,66kVm。
A、 1.0;0.6
B、 1.3;0.7
C、 1.3;0.6
D、 1.0;0.7
答案:D
158.运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,应由两人进行。非运维人员测量时,应填用变电站。
A、 第一种工作票
B、 第二种工作票
C、 带电作业工作票
D、 二次工作安全措施票
答案:B
159.使用携带型仪器测量,测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂的标示牌。
A、 “在此工作!”
B、 “从此进出!”
C、 “止步,高压危险!”
D、 “禁止攀登,高压危险!”
答案:C
160.安全带应定期检验,检验周期为。
A、 半年
B、 1年
C、 2年
D、 1年半
答案:B
161.变压器保护中突发压力继电器应投
A、投跳闸
B、投信号
C、不投
答案:B
162.运行中应检查吸湿器呼吸畅通,吸湿剂潮解变色部分不应超过总量的。
A、1/2
B、1/3
C、2/3
答案:C
163.变压器在正常运行时,本体及有载调压开关重瓦斯保护应
A、投跳闸
B、投信号
C、不投
答案:A
164.大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下做空载全电压冲击合闸试验。大修后的变压器冲击三次,第一次送电后运行时间10 min,停电 10min 后再继续第二次冲击合闸,以后每次间隔 分钟。
A、10min
B、5min
C、20min
答案:B
165.更换吸湿器同一设备应采用同一种变色吸湿剂,其颗粒直径 4~7mm,且留有 空间。
A、1/5~1/6
B、1/3~1/4
C、1/2
答案:A
166.变压器本体保护动作各侧断路器跳闸后,强油风冷变压器的潜油泵
A、应立即停运
B、继续运行
C、部分关闭
答案:A
167.MVA 容量以上变压器应配置专用消防装置。
A、63MVA
B、125MVA 150MVA
C、240MVA
答案:B
168.变压器渗漏油造成油位下降,采取措施正确的是
A、应立即采取措施制止漏油,重瓦斯保护退出
B、应立即采取措施制止漏油,重瓦斯保护不得退出
C、为防止瓦斯保护动作,退出重瓦斯保护
答案:B
169.备用变压器巡视维护应与运行变压器相同,每应进行带负荷试验,投运前应进行例行试验,其轻瓦斯保护应投入运行。
A、 半年
B、季度
C、 年
答案:A
170.如果发现变压器油温较平时相同运行条件下高出℃或负荷不变而温度不断上升,应检查冷却器、风扇、油泵运转正常,应汇报调度,加强监视,并通知专业人员判断处理。
A、15-20
B、5-10
C、10-15
答案:B
171.正弦交流电的三要素是
A、电压运动势电位
B、最大值频率初相位
C、容抗感抗阻抗
D、平均值周期电流
答案:B
172.直流回路保险投退要求,投入时先投,后投,退出操作顺序相反。
A、正极负极
B、负极正极
C、无要求
答案:A
173.为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的。
A、有功容量
B、电压
C、无功容量
D、电流
答案:C
174.电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就。
A、要升高
B、要降低
C、会不高也不低
D、升高较轻
答案:B
175.我国220kV及以上系统的中性点均采用 。
A、直接接地方式
B、经消弧线圈接地方式
C、经大电抗器接地方式
D、不接地方式
答案:A
176.主变压器重瓦斯动作是由于造成的。
A、主变压器两侧断路器跳闸
B、220kV套管两相闪络
C、主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路
D、主变压器大盖着火
答案:C
177.变压器运行时,温度最高的部位是。
A、铁心
B、绕组
C、上层绝缘油
D、下层绝缘
答案:A
178.变压器全电压冲击试验时,每次冲击间隔时间不少于
A、3min
B、5min
C、10min
D、15min
答案:B
179.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是
A、 提高电网电压水平
B、 限制变压器故障电流
C、 补偿网络接地时的电容电流
D、 提高系统稳定水平
答案:C
180.变压器差动保护不能反映故障
A、 变压器内部故障
B、 变压器绕组温度高
C、 变压器内部单相接地短路
D、 变压器套管引线接地短路故障
答案:B
181.当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。
A、正确
B、错误
答案:B
182.A级绝缘变压器的"六度法则"是指变压器运行温度超过温升极限值时,温度每增加6℃,变压器寿命减少一半。
A、正确
B、错误
答案:A
183.在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。
A、正确
B、错误
答案:B
184.自动重合闸只能动作一次,避免把断路器多次重合至永久性故障上。
A、正确
B、错误
答案:A
185.当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。
A、正确
B、错误
答案:A
186.新投运的变压器作冲击合闸试验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。
A、正确
B、错误
答案:B
187.断路器的动稳定电流是由开关机械强度决定的最大短时电流值,三相短路冲击电流不超此值时,开关不会因电动力的作用损坏,它反映了开关的机械强度抗击电动力的能力。
A、正确
B、错误
答案:A
188.断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻现象,分合闸指示正确,调试操作时,辅助开关及电气闭锁装置应动作正确可靠是断路器验收项目之一。
A、正确
B、错误
答案:A
189.高压断路器的额定电压是指断路器长期工作的标准电压,对三相系统指线电压。
A、正确
B、错误
答案:A
190.在断路器合闸过程中如操动机构又接到分闸命令,则操动不应继续执行合闸命令而应立即分闸,称为断路器的自由脱扣。
A、正确
B、错误
答案:A
191.变压器差动保护能代替瓦斯保护的原因是。
A、瓦斯保护能反映变压器油箱内的任何故障包括铁芯过热烧伤油面降低但差动保护对此无反应
B、瓦斯保护能反映变压器的任何故障但差动保护只对部分故障有反应
C、变压器绕组线圈的匝间短路差动保护对此没有反应但瓦斯保护却能灵敏加以反应
D、变压器绕组线圈的匝间短路差动保护和瓦斯保护都能灵敏地反应
答案:AC
192.断路器拒绝分闸的原因有。
A、断路器操作控制箱内“远方--就地”选择开关在就地位置
B、弹簧机构的断路器弹簧未储能
C、断路器控制回路断线
D、分闸线圈故障
答案:ACD
193.对断路器的操动机构要求有。
A、足够大的操动功
B、较高的可靠性
C、动作迅速
D、具有自由脱扣装置
答案:ABCD
194.断路器误跳闸的原因。
A、保护误动作
B、断路器机构的不正确动作
C、二次回路绝缘问题
D、有寄生跳闸回路
答案:ABCD
195.断路器的操作机构分为部分。
A、合闸机构
B、分闸机构
C、维持机构
D、灭弧室
答案:ABC
196.断路器拒绝分闸的原因有。
A、断路器操作控制箱内“远方--就地”选择开关在就地位置
B、弹簧机构的断路器弹簧未储能
C、断路器控制回路断线
D、分闸线圈故障
答案:ACD
197.对断路器的操动机构要求有。
A、足够大的操动功
B、较高的可靠性
C、动作迅速
D、具有自由脱扣装置
答案:ABCD
198.断路器误跳闸的原因。
A、保护误动作
B、断路器机构的不正确动作
C、二次回路绝缘问题
D、有寄生跳闸回路
答案:ABCD
199.隔离开关的倒闸操作原则下列说法正确的是。
A、停电操作时必须按照拉断路器——负荷(线路)侧隔离开关——电源(母线)侧隔离开关的顺序进行送电的顺序相反
B、变压器停电操作时必须按照拉断路器——变压器侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序进行送电的顺序相反
C、双母线倒换母线时必须先合母联开关并取下其控制保险将母差保护改为大差动方式或互联后才能采取先合后拉隔离开关的方式进行然后恢复母联开关和母差保护
D、母联开关停电操作时必须按照拉带电侧隔离开关——停电侧隔离开关的顺序进行送电的顺序相反
答案:ABC
200.有关隔离开关的作用下列说法正确的是。
A、用于隔离电源将高压检修设备与带电设备断开使其间有一明显可看见的断开点
B、隔离开关与断路器配合按系统运行方式的需要进行倒闸操作以改变系统运行接线方式
C、用以接通或断开小电流电路
D、将断路器与电源隔离形成明显断开点以利于检修
答案:ABCD
201.直流电路中应用叠加定理时,每个电源单独作用时,其它电源应()。
A、电压源作短路处理;
B、电压源作开路处理;
C、电流源作短路处理
答案:A
202.我们常说的“负载大”是指用电设备的()大。
A、电压;
B、电阻;
C、电流
答案:C
203.在下述()种情况下,系统同一点故障时,单相接地短路电流大于三相短路电流。(注:Z0∑,Z1∑为短路点的综合正序、零序阻抗)。
A、Z0∑<Z1∑;
B、Z0∑=Z1∑;
C、Z0∑>Z1∑
答案:A
204.在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网发生接地故障,此时停运线路()零序电流。
A、流过;
B、没有;
C、不一定有。
答案:A
205.当架空输电线路发生三相短路故障时,该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是()。
A、功率因素角;
B、线路阻抗角;
C、保护安装处的功角。
答案:B
206.把三相不对称相量分解为正序,负序及零序三组对称分量时,其中正序分量A1为()。(说明:a=-1/2+j/2)。
A、(A+a2B+aC)/3;
B、(A+aB+a2C)/3;
C、(A+B+C)/3。
答案:B
207.电力系统在发生故障或断开线路等大的扰动后仍能保持同步稳定运行,我们称之为系统的()。
A、静稳定;
B、暂态稳定;
C、动态稳定。
答案:B
208.各种类型短路的电压分布规律是()。
A、正序电压、负序电压、零序电压、越靠近电源数值越高;
B、正序电压、负序电压、越靠近电源数值越高,零序电压越靠近短路点数值越高;
C、正序电压越靠近电源数值越高,负序电压、零序电压越靠近短路点数值越高。
答案:C
209.输电线路中某一侧的潮流是送有功,受无功,它的电压超前电流为()度。
A、0-90;
B、90-180;
C、180-270;
D、270-360。
答案:D
210.在一电压恒定的纯电阻电路中,电阻值增大,电流就随之()。
A、减少;
B、增大;
C、不变;
D、可能增大,也可能减小。
答案:A
211.合并单元发送()。
A、一次值
B、二次值
C、有效值
D、基波有效值
答案:A
212.断路器保护跳本断路器()跳闸;本断路器失灵时,经()通过相邻断路器保护或母线保护跳相邻断路器。
A、GOOSE点对点,GOOSE网络
B、GOOSE网络,GOOSE网络
C、直接电缆,GOOSE网络
D、SV网络
答案:A
213.根据间隔数量合理配置过程层交换机,3/2接线型式,交换机宜按()设置。每台交换机的光纤接入数量不宜超过(),并配备适量的备用端口。
A、串,16对
B、间隔,16对
C、串,8对
D、间隔,8对
答案:A
A、ICD
B、SSD
C、SCD
D、CID
答案:D
215.变电站内的组网方式宜采用的形式为()。
A、总线结构
B、星型结构
C、环型结构
D、树型结构
答案:B
216.关于GOOSE,下述说法不正确的是()。
A、代替了传统的智能电子设备之间硬接线的通信方式
B、为逻辑节点间的通信提供了快速且高效可靠的方法
C、基于发布/订阅机制基础上
D、GOOSE报文经过TCP/IP协议进行传输
答案:D
217.GOOSE网络可以交换的实时数据不包括()。
A、测控装置的遥控命令
B、启动失灵、闭锁重合闸
C、一次设备的遥信信号
D、电能表数据
答案:D
218.GOOSE报文中一般携带()品质位。
A、检修
B、无效
C、取代
D、闭锁
答案:A
219.智能变电站的A/D回路设计在()。
A、保护
B、测控
C、智能终端
D、合并单元或ECVT
答案:D
220.采用IEC61850-9-2点对点模式的智能变电站,若合并单元时钟失步将对线路差动保护产生的影响有()(假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信)。
A、差动保护闭锁,后备保护开放
B、所有保护闭锁
C、所有保护开放
D、差动保护开放,后备保护闭锁
答案:C
221.电压互感器二次回路中,()不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。
A、电压互感器的中性线
B、电压互感器的开口三角回路
C、电压互感器开口三角绕组引出的试验线
答案:AB
222.在下列那些情况下应该停用整套微机继电保护装置?()
A、微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出)回路作业;
B、装置内部作业;
C、继电保护人员输入定值;
D、高频保护交换信号。
答案:ABC
223.微机保护做全检的项目有()
A、绝缘检验
B、告警回路检验
C、整组试验
D、打印机检验
答案:ABCD
224.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用()短路。
A、短路片
B、导线压接
C、保险丝
答案:AB
225.继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为:()
A、不履行工作票手续即行工作。
B、不认真履行现场继电保护工作安全措施票。
C、使用未经检验的仪器、仪表。
D、监护人不到位或失去监护。
E、现场标示牌不全,走错屏位(间隔)。
答案:ABDE
226.为增强继电保护的可靠性,重要变电站宜配置两套直流系统,同时要求:()。
A、任何时候两套直流系统均不得有电的联系
B、两套直流系统同时运行互为备用
C、两套直流系统正常时并列运行
D、两套直流系统正常时分列运行
答案:BD
227.电力系统继电保护运行统计评价范围里有:()。
A、发电机、变压器的保护装置
B、安全自动装置
C、故障录波器
D、直流系统
答案:ABC
228.由开关场至控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地是为了降低()。
A、开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰
B、相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰
C、本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰
D、由于开关场与控制室的地电位不同,在电缆中产生干扰
答案:ABC
229.使用兆欧表时的注意事项是()
A、使用时应将兆欧表置于水平位置
B、使用前先空载摇测检验仪表指示正确
C、使用时接线要正确,端钮要拧紧
D、摇测时应注意防止触电
答案:ABCD
230.正弦交流量的三要素()。
A、频率
B、幅值
C、初相位
D、平均值
答案:ABC
231.哪些工作可以不用操作票,在完成后应作好记录:()。
A、事故应急处理;
B、拉合断路器(开关)的单一操作;
C、拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸;
D、挂地线。
答案:ABC
232.检修中遇有下列情况应填用二次工作安全措施票:()。
A、在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作;
B、在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施的;
C、在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作;
D、在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作。
答案:AC
233.“两票三制”的两票是指()。
A、工作票;
B、操作票;
C、检修票;
D、回执票。
答案:AB
234.电阻并联的电路有()特点。
A、各支路电阻上电压相等
B、总电流等于各支路电流之和
C、总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和
D、总电阻等于各支路电阻的倒数之和。
答案:ABC
235.填用第二种工作票的工作为:()。
A、控制盘上的工作;
B、低压配电盘、配电箱的工作;
C、二次系统回路上的工作,应将高压设备停电或做安全措施;
D、高压电力电缆不需停电的工作。
答案:ABD
236.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的事项有:()。
A、危险因素;
B、防范措施;
C、安全生产教育;
D、事故紧急处理措施。
答案:ABD
237.属于母线接线方式的有()。
A、单母线;
B、双母线;
C、3/2接线;
D、2/3接线。
答案:ABC
238.按计算机网络所覆盖的地理范围大小进行分类,可将计算机网络分为()。
A、局域网;
B、城域网;
C、广域网;
D、总线网。
答案:ABC
239.电压测量回路中:()。
A、不能开路;
B、不能短路;
C、不能接地;
D、可以短路但不能开路。
答案:BC
240.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()执行:
A、工作负责人;
B、值班负责人;
C、运行人员;
D、有权执行操作的人员。
答案:CD
241.在公用一个逐次逼近式A/D变换器的数据采集系统中,采样保持回路(S/H)的作用是保证各通道同步采样,并在A/D转换过程中使采集到的输入信号中的模拟量维持不变。
A、正确
B、错误
答案:A
242.一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可靠。()
A、正确
B、错误
答案:A
243.纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1,则该电路一定是只含电阻的电路。()
A、正确
B、错误
答案:B
244.为了使用户的停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。()
A、正确
B、错误
答案:B
245.我国规定,当系统的零序电抗与正序电抗的比值小于或等于4-5时,该系统为大接地电流系统。()
A、正确
B、错误
答案:A
246.对220kV及以上电网不宜选用全星型自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。()
A、正确
B、错误
答案:A
247.保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降,因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。()
A、正确
B、错误
答案:A
248.电力系统发生振荡时,整个系统中的距离保护的阻抗元件都会发生误动作。()
A、正确
B、错误
答案:B
249.因为自感电动势的方向总是试图阻止电流的变化,所以,自感电动势的方向总是与电流方向相反。()
A、正确
B、错误
答案:B
250.电容是描述电容器储存电荷能力的物理量,从公式C=Q/U来看,若Q为零,则C也为零,所以,不带电的电容器,电容也为零。()
A、正确
B、错误
答案:B
251.分贝是为了衡量功率增益而规定的单位。
A、正确
B、错误
答案:B
252.互感器二次绕组在接入仪表时极性的正反无所谓。
A、正确
B、错误
答案:B
253.预告信号是在变电站的电气一次设备或电力系统发生事故时发出的音响信号和灯光信号。
A、正确
B、错误
答案:B
254.模拟量变成数字量的过程称为模拟转换。
A、正确
B、错误
答案:A
255.电力调度数字证书系统属于安全区Ⅰ,证书的生成、发放、管理,以及密钥的生成、管理必须接入电力调度数据网运行。
A、正确
B、错误
答案:B
256.远动遥信中,位置信号反映的是断路器或刀闸所处的位置。
A、正确
B、错误
答案:A
257.异常处理、缺陷处理、故障处理工作属于自动化系统和设备的临时检修工作。
A、正确
B、错误
答案:B
258.操作系统中与管理文件有关的软件和数据称为文件系统。
A、正确
B、错误
答案:A
259.BCD码是用4位二进制码表示1位十进制码的一种编码。
A、正确
B、错误
答案:A
260.文件保护是防止文件的拥有者本人或其他破坏用户文件内容。