1、第一步,确定供水系统所在的位置,以及供水管网最高点距离供水系统的垂直距离,即供水的扬程。注意是计算垂直距离,而不是横向距离,还有就是不要计算在供水系统以下的。如下图,我们需要的数据是a的距离,即6米
2、第二步,确定供水泵的扬程数据,在选定供水泵时,供水泵的扬程,一定要大于实际的供水扬程。如上图的供水扬程是6米,在选定供水泵时,供水泵的扬程一定要大于6米选择10米或11米,否则供水的最高点会供水不足。如下图h:117m,便是供水泵的扬程标识。
3、第三步,换算需要设定的压力。根据实际供水扬程确定供水压力。10米的扬程需要1公斤0.1mpa=1bar=1公斤的压力,依次类推,20米的扬程需要2公斤的压力。根据经验,为了避免用水高峰期顶点供水不足的情况,供水设定压力需要高于扬程0.5-1公斤。高层供水需要考虑额外的压力损失补偿。
4、第四步,确定供水压力,以第一步的图为例,供水扬程为6米,供水压力约为0.6公斤,在考虑额外的补偿压力0.5-1公斤,供水设定压力为1.1-1.6公斤。在这个范围内正常使用没有问题。
5、第五步,调试并且开机试运行,对供水压力进行微调。在供水压力特别大的地方,需要考虑管路的承压能力。如果供水压力需要在6公斤以上,记得考虑管路的承压能力。而且在试压时,需要在试压点装两块压力表,进行参数比对。
6、第六步,特别说明,实际的设定压力,需要小于泵的最大扬程。