智能变电站的检修压板属于硬压板,继电保护、合并单元及智能终端均设有一块检修硬压板。
检修压板投入时,相应装置发出的SV、GOOSE报文均会带有检修品质标识。
也就是说,当装置的检修硬压板投入时,该装置发送的SV、GOOSE报文中,检修状态位test=1,表示该装置处于检修状态。
接收方接收到上述报文后,与自身的检修状态位进行比较(“异或”逻辑),来决定是否可以实现互操作:
(1)若发送、接收装置检修状态一致,则对此报文做有效处理(该干啥干啥);
(2)若发送、接收装置检修状态不一致,接收方视该报文无效,不参与逻辑运算。
这种方式实现了检修设备与运行设备的隔离。
智能变电站检修压板与常规站的有哪些异同点呢?
在常规变电站中,传统的基于模拟量/电平量模式的保护装置在检修作业过程中,可以通过投退装置的硬压板、断开电流/电压端子连接片、解掉二次线等方式实现与运行设备的隔离,其本质是断开检修设备与运行设备的物理连接,来达到“有效隔离”的目的。设置检修压板是为了在检修过程中不干扰综自后台及调度正常的监测工作,只是将上送后台的时间报文屏蔽掉,不影响保护装置的出口回路,信号回路。
智能变电站继电保护等二次设备的硬压板数量及电缆回路数量大量减少,取而代之的是软压板和光纤回路,检修过程中的隔离侧重于“逻辑隔离”而非“物理隔离”,为了适应智能站发展和维护的要求,需要一种新的检修机制。
检修机制如下:
| 序号 | 合并单元检修状态 | 保护装置检修状态 | 智能终端检修状态 | 当故障达到定值时保护的动作行为 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 检修压板打开 | 检修压板打开 | 检修压板打开 | 保护动作,智能终端出口,开关跳开 | 运行状态 |
| 2 | 检修压板投入 | 检修压板打开 | 检修压板打开 | SV报文无效,保护不动作 | |
| 3 | 检修压板打开 | 检修压板打开 | 检修压板投入 | SV报文有效,保护动作,GOOSE无效,智能终端不出口,开关不跳 | |
| 4 | 检修压板打开 | 检修压板投入 | 检修压板打开 | SV报文无效,保护不动作 | |
| 5 | 检修压板投入 | 检修压板打开 | 检修压板投入 | SV报文无效,保护不动作 | |
| 6 | 检修压板投入 | 检修压板投入 | 检修压板打开 | SV报文无效,保护不动作 | |
| 7 | 检修压板打开 | 检修压板投入 | 检修压板投入 | SV报文无效,保护不动作 | |
| 8 | 检修压板投入 | 检修压板投入 | 检修压板投入 | 保护动作,智能终端出口,开关跳开 | 检修状态 |
智能变电站里,关于检修压板还有一些其他规定:
1、除远方操作压板和检修压板采用硬压板外,其他压板应采用软压板;
2、检修状态通过装置压板开入实现,检修压板应只能就地操作,当压板投入时,表示装置处于检修状态;
3、装置应通过LED状态灯、液晶显示或报警接点提醒运行、检修人员装置处于检修状态;
4、参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装,下装时应闭锁保护。
另外,检修硬压板不能作为唯一的隔离措施。“检修压板”作为快速临时隔离措施,不能作为唯一的隔离措施,应根据具体情况配合使用出口软压板和接收软压板实现检修设备与运行设备的有效隔离。
当保护装置出现异常需要重启时,需先投入故障装置检修压板,重启装置一次(重启操作流程及要求应写入现场运行规程),重启后若异常消失则按现场运行规程自行恢复到正常运行状态;如异常没有消失,保持该装置检修压板投入状态,同时将受故障影响的保护停役并汇报调度。
设备投运前,应检查智能终端、保护测控等装置的检修压板投退状态。正常运行时严禁投入智能终端、保护测控等装置的检修压板。